Hello together,
here are some probes of mine of the last few days:
temperature of Fujitsu Siemens Server if you have Serverview installed:
Name: temp_FSC_01_AMBIENT
Available: if(string_size(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.0")), 1, 0)
Error: if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.0")<10, concatenate("ACHTUNG Temperatur = ", oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.0"), "° C"), "")
Value: oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.0")
Unit: °C
some oids of other temperatures with which you can create some probes like the shown one:
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.1 (SYS1)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.2 (SYS2)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.3 (SYS3)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.4 (CPU)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.5 (MEM_A)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.6 (MEM_B)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.7 (MEM_C)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.8 (PSU1_Inlet)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.9 (PSU2_Inlet)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.10 (PSU1)
1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.2.5.2.1.1.11.0.11 (PSU2)
Works on a FSC TX150 S8.
Name: HP_DriveArrayState
Available: if(string_size(oid("1.3.6.1.4.1.232.3.1.3.0")), 1, 0)
Error: if(oid("1.3.6.1.4.1.232.3.1.3.0")>2,if(oid("1.3.6.1.4.1.232.3.1.3.0")=3,"degrade",if(oid("1.3.6.1.4.1.232.3.1.3.0")=4,"failure","")),"")
Value:
Unit:
Checks the RAID on HP Servers, (this return a number: 2=ok, 3=degradate, 4=failure)
http://pandorafms.com/index.php?sec=Lib ... id_PUI=261
Name: FSC_GlobalState
Available: if(string_size(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")), 1, 0)
Error: if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")>1,if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")=2,"degrade",if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")=3,"error",if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")=4,"fail",if(oid("1.3.6.1.4.1.231.2.10.2.11.2.1.0")=5,"unknown","")))),"")
Value:
Unit:
(This OID indicates the Global state, not only RAID disk failure. 1=OK, 2=Degradate,3=Error, 4= Failure)
HTH
Sebastian