My setup:
- RB2011UiAS-2HnD (ROS 6.47.1)
- APS Smart UPS SUA1500I
- console cable for connect
Router can monitor UPS:
Code: Select all
/system ups print
Flags: X - disabled, I - invalid
0 name="ups1" port=serial0 offline-time=0s min-runtime=never alarm-setting=immediate model="Smart-UPS 1500" version="653.13.I"
serial="AS0732322776" manufacture-date="08/10/07" load=29% on-line=yes nominal-battery-voltage=24V
I want monitor UPS status from Zabbix via Mikrotik over SNMP.
Ok, try get available OID's
Code: Select all
/system ups print oid
Flags: X - disabled, I - invalid
0 model=.1.3.6.1.2.1.33.1.1.2 version=.1.3.6.1.2.1.33.1.1.3 status=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 remaining=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3
battery-charge=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.4 voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 temperature=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.7
replace-battery=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.1 low-battery=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.2 overload=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.3
line-voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 frequency=.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.2 output-voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2
load=.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.2
Code: Select all
model=.1.3.6.1.2.1.33.1.1.2
version=.1.3.6.1.2.1.33.1.1.3
status=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.1
remaining=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.3
battery-charge=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.4
voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.5
temperature=.1.3.6.1.2.1.33.1.2.7
replace-battery=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.1
low-battery=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.2
overload=.1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.3
line-voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2
frequency=.1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.2
output-voltage=.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2
load=.1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.2
Code: Select all
snmpwalk -v2c -c public mikrotik_IP .1.3.6.1.2.1.33
iso.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 = STRING: "Smart-UPS 1500"
iso.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 = STRING: "653.13.I"
iso.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 63
iso.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 = INTEGER: 100
iso.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 272
iso.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 3640
iso.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.2 = INTEGER: 500
iso.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 = INTEGER: 221
iso.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 = INTEGER: 221
iso.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.2 = INTEGER: 29
iso.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 = Gauge32: 0
1. Why i can't see?
Code: Select all
replace-battery .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.1
low-battery .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.2
overload .1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2.3
Code: Select all
iso.3.6.1.2.1.33.1.3.2.0 INTEGER 1
iso.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 Gauge32 0
iso.3.6.1.2.1.33.1.4.3.0 INTEGER 1